Ich nehme an, Einschaltreihenfolge bei Heidenhain ist bekannt?
Hauptschalter --> warten --> Meldung auf Bildschirm "Stromunterbrechung" mit Taste CE löschen --> Taste "Steuerspannung" oder "Maschine ein" drücken --> (falls geregelte Spindel vorhanden kurz Taste "Spindel ein" zum Spindelreferenzieren drücken, ansonsten entfällt das) nacheinander jeweils für jede Achse Referenz Taste "START" drücken, jeweils warten, bis jede Achse auf
Referenzpunkt, dann nächste Achse.
Hab bei mir nochmal geschaut, nach "Stromunterbrechung" löschen steht unten am Bildschirm wirklich erstmal F0 (wenn man das schon über 20Jahre macht, achtet man nicht mehr darauf). Ändert sich aber nach dem "Steuerspannung" einschalten auf den Wert, wo das Poti gerade steht. Wenn Steuerspannung nicht geht, bleibt F0 natürlich stehen.
Wenn Du "Steuerspannung" ein drückst, klackt es im Schaltschrank kurz und laufen die oder der Lüfter an?
Wenn ja, zieht der Schütz für Maschine ein (also
Hydraulik, Steuerspannung usw.) an, bliebt aber beim Loslassen des Schalters nicht an.
Lass doch beim Einschalten mal jemanden im Schaltschrank schauen, welcher Schütz das ist.
Den kann man von Hand mal eindrücken und schauen, ob der weitere Einschaltvorgang bis zum Ende vollzogen werden kann.
Wenn ja, hat es der Schütz wohl hinter sich und müßte getauscht werden.
Wenn die interne 24Volt Stromversorgung defekt wäre, würde garnichts gehen, das hatte im mal bei meiner TNC360.
Das ist eine Platine in der LE 3..., also der "Rechner" im Schaltschrank.
Eventuell auch nochmal an den Achsen die Hardware Endschalter überprüfen, vielleicht hängt ja einer ohne das die Maschine darauf steht, alles schon mal dagewesen.